看了看帖子,觉得有危险,还是投入时间回复一下。. z1 o6 m* s! x
首先,你应该有万用表这个工具,如楼上说,找清楚墙上3条火线,1零线,1地线。其次,炉子上的接口肯定说明了分别接什么线,你需要一一对应接入。& Q$ \" `" B) p+ q7 \5 a, U
; i9 r& E5 W- x0 j" n如果你接错了线:+ P' K* x& k; Y! S
1. 火线接到地线,但是做好了个人保护,穿了绝缘鞋,没有触碰电线在通电的时候。那么很可能家里会发生跳闸保护,或者炉子的保险烧毁。最坏的结果是你后来即使再接对线,保险烧了也不会工作了。8 W1 ]% B3 M; x0 v* h& c* J
2. 三条火线和零线没有接对,三相供电无法实现,炉子肯定工作不了。& M* _5 J. L3 _4 D
3. 零线和地线混接,也肯定发生跳闸。% r* T% Q; y! V
) M9 ]3 _! \2 O) l/ c总之,有5根线,最保险还是万用表测量后再接。一般红蓝绿是三相线,棕色是零线,黄绿混色线是地线。这个只要是电工做的,应该不会乱用颜色的。9 T: r8 I! S- f+ t! L
楼主如果不清楚三相交流电和普通交流电区别,如果本身是学工的可以查查再做,如果根本不懂如何用万用表,赶紧停手,请懂得朋友帮忙。 |
|