看了看帖子,觉得有危险,还是投入时间回复一下。5 a+ }8 u) L% u1 @3 K
首先,你应该有万用表这个工具,如楼上说,找清楚墙上3条火线,1零线,1地线。其次,炉子上的接口肯定说明了分别接什么线,你需要一一对应接入。
2 W' a/ l# e* M+ Z+ E/ x6 N9 \& S$ j
1 l! A$ h9 g9 C& o9 H如果你接错了线: a* x0 X; M( |6 G; @, m
1. 火线接到地线,但是做好了个人保护,穿了绝缘鞋,没有触碰电线在通电的时候。那么很可能家里会发生跳闸保护,或者炉子的保险烧毁。最坏的结果是你后来即使再接对线,保险烧了也不会工作了。
" t8 }& A5 |% {6 q/ c) J+ [; K2. 三条火线和零线没有接对,三相供电无法实现,炉子肯定工作不了。
/ w3 Q# y C; g: C; ?' w( L3. 零线和地线混接,也肯定发生跳闸。
* r& C7 W" K' T$ K2 G/ A) D) N
, Q% P- n. H& o0 H) E5 H& [( b$ k总之,有5根线,最保险还是万用表测量后再接。一般红蓝绿是三相线,棕色是零线,黄绿混色线是地线。这个只要是电工做的,应该不会乱用颜色的。